Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Bezpieczeństwo i higiena pracy : identyfikacja i pomiary czynników środowiska pracy, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania itp.

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

meble000
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 328
Rejestracja: 2 grudnia 2010, 20:42
Lokalizacja: koli

Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: meble000 » 8 listopada 2017, 21:56

W trakcie kontroli PIP-owiec stwierdził, że mamy małą ilość okien w hali produkcyjnej. Nie powiedział jak rozwiązać problem a jedynie wystosował nakaz, który brzmi: zapewnić oświetlenie światłem naturalnym stanowisk pracy w hali produkcyjnej".
Problem tkwi w tym, że nie będziemy dla Szanownego Inspektora kuć ścian czy dachu na okna.
Jak wybrnąć z tego problemu ? Dodam, że w hali jest zapewnione oświetlenie elektryczne spełniające normy (potwierdzone badaniami)
Branża drzewna.


Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8698
Rejestracja: 15 października 2011, 17:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: JędrekSPR » 8 listopada 2017, 22:16

Dureń

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8698
Rejestracja: 15 października 2011, 17:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: JędrekSPR » 8 listopada 2017, 22:17

Odwołać się od nakazu............

listopadowy
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 959
Rejestracja: 16 listopada 2015, 09:34

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: listopadowy » 8 listopada 2017, 22:20

Zacytuj dokładnie podstawę prawną nakazu.

Awatar użytkownika
wal221
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3285
Rejestracja: 13 czerwca 2008, 17:00
Lokalizacja: dziki zachód
Kontakt:

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: wal221 » 8 listopada 2017, 22:43

meble000 pisze:Jak wybrnąć z tego problemu ?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
rozdział drugi paragraf 57 punkt 2:
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
Trza sprawdzić może obejdzie się bez kucia.
A swoja drogą ciekawe na jaka podstawę się powołała pipa.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej" Albert Einstein

meble000
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 328
Rejestracja: 2 grudnia 2010, 20:42
Lokalizacja: koli

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: meble000 » 9 listopada 2017, 13:15

ZAPEWNIĆ OŚWIETLENIE ŚWIATŁEM NATURALNYM STANOWISK PRACY USYTUOWANYCH NA HALI PRODUKCYJNEJ

PODSTAWA PRAWNA
1. art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
2. art. 207 par 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
3. par 25 i 26 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp

Andrzej J.S
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7649
Rejestracja: 8 maja 2008, 20:20

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: Andrzej J.S » 9 listopada 2017, 17:29

Sprawdź dokumentację budowlaną.
Jeśli hala została wybudowana zgodnie z projektem i przeznaczeniem, to odwołajcie się od Nakazu.

LJR BHP
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 225
Rejestracja: 15 września 2017, 13:18

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: LJR BHP » 9 listopada 2017, 17:36

zatrudnijcie wszystkich na pół etatu - taki żarcik :lol:

LJR BHP
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 225
Rejestracja: 15 września 2017, 13:18

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: LJR BHP » 9 listopada 2017, 17:39

wal221 pisze:
meble000 pisze:Jak wybrnąć z tego problemu ?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
rozdział drugi paragraf 57 punkt 2:
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
Trza sprawdzić może obejdzie się bez kucia.
A swoja drogą ciekawe na jaka podstawę się powołała pipa.
Ciekawe jakim cudem funkcjonują prawie wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe - ja tam okien nie widziałem a świetliki - czasami są ale o jakim my tam świetle możemy mówić

Awatar użytkownika
wal221
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3285
Rejestracja: 13 czerwca 2008, 17:00
Lokalizacja: dziki zachód
Kontakt:

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: wal221 » 9 listopada 2017, 20:57

LJR BHP pisze: Ciekawe jakim cudem funkcjonują prawie wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe - ja tam okien nie widziałem a świetliki - czasami są ale o jakim my tam świetle możemy mówić
Też chciałbym to wiedzieć - powiedział Kiler do Siary :lol: :lol:
"tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej" Albert Einstein

meble000
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 328
Rejestracja: 2 grudnia 2010, 20:42
Lokalizacja: koli

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: meble000 » 9 listopada 2017, 22:46

A czy w takich warunkach, jakie według PIP-y są niewłaściwe pracownik może pracować do 4 godzin na dobę ?

Awatar użytkownika
JędrekSPR
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8698
Rejestracja: 15 października 2011, 17:11
Lokalizacja: śląskie/łódzkie

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: JędrekSPR » 10 listopada 2017, 00:02

Tak to już jest że może nawet na zmianę roboczą

paweelo
10...14 postów
10...14 postów
Posty: 11
Rejestracja: 23 października 2017, 09:04

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: paweelo » 10 listopada 2017, 08:48

meble000 pisze:W trakcie kontroli PIP-owiec stwierdził, że mamy małą ilość okien w hali produkcyjnej. Nie powiedział jak rozwiązać problem a jedynie wystosował nakaz, który brzmi: zapewnić oświetlenie światłem naturalnym stanowisk pracy w hali produkcyjnej".
Problem tkwi w tym, że nie będziemy dla Szanownego Inspektora kuć ścian czy dachu na okna.
Jak wybrnąć z tego problemu ? Dodam, że w hali jest zapewnione oświetlenie elektryczne spełniające normy (potwierdzone badaniami)
Branża drzewna.
Nasz Sanepid w takich przypadkach na nasza umotywowaną prośbę wydaje odstępstwo. Popytaj w sanepidzie czy wydadzą odstępstwo tak jak to jest w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych .

LJR BHP
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 225
Rejestracja: 15 września 2017, 13:18

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: LJR BHP » 10 listopada 2017, 21:15

Moim zdaniem nie ma możliwości odstępstwa o ile nie występują uwarunkowania technologiczne lub bariery architektoniczne typu zabytki itp.

LJR BHP
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 225
Rejestracja: 15 września 2017, 13:18

Re: Brak światła naturalnego w hali produkcyjnej

Post autor: LJR BHP » 10 listopada 2017, 21:16

JędrekSPR pisze:Tak to już jest że może nawet na zmianę roboczą
ale ciągle może pracować tylko maks 4 godziny :D

ODPOWIEDZ