Instalacja odgromowa

Post autor: wal221 » 14 listopada 2017, 18:01

Witam.
Norma PN-86/E-05003/01 mówiła o podziale obiektów gdzie należy załozyć instalacje odgromowe. Norma pewnie sie zmieniła ale czy poniższe zapisy straciły na ważności?
Chodzi mi o budynek produkcyjny o wysokości ok 7 m (hala obrabiarek). Instalacja być musi czy nie. Robiony jest remont dachu i pozrzucali starą instalację. Pytanie: czy można sobie darować powtórny montaż odgromów?

Kryteria stosowania ochrony odgromowej według PN-86/E-05003/01
1. Podział obiektów budowlanych na kategorie zagrożenia

Z punktu widzenia ochrony odgromowej obiekty budowlane dzieli się na:
a) obiekty produkcyjne i magazynowe niezagrożone wybuchem oraz budynki mieszkalne, użyteczności publicznej itp.,
b) obiekty zagrożone pożarem, wybuchem mieszanin wybuchowych gazów, par cieczy i/lub pyłów palnych z powietrzem oraz wybuchem materiałów wybuchowych,
c) inne obiekty jak kominy wolnostojące, linowe urządzenia transportowe, dźwigi na terenach budowy i obiekty sportowe.
2. Rodzaje ochrony odgromowej

Ochronę odgromową obiektów budowlanych dzieli się na: podstawową, obostrzoną, w wykonaniu specjalnym.
2.1. Ochrona podstawowa

Jest to rodzaj ochrony, który stosuje się dla obiektów produkcyjnych i magazynowych niezagrożonych wybuchem oraz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej itp., charakteryzujących się dodatkowo następującymi parametrami:
a) budynki niewystępujące w zwartej zabudowie (wolnostojące), o wys. powyżej 15 m i powierzchni ponad 500 m2,
b) budynki użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w dużych grupach (powyżej 50 osób), jak domy towarowe, zamknięte obiekty sportowe, obiekty kultu religijnego, hale targowe, banki oraz budynki zawierające np. sale sprzedaży, teatralne, kinowe, restauracyjne oraz bary i inne podobne,
c) budynki przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, jak np. szpitale, sanatoria, żłobki, przedszkola, domy rencistów, zakłady pracy zatrudniające inwalidów, szkoły specjalne i inne podobne,
d) obiekty o dużej wartości historycznej, materiałowej lub kulturalnej, np. budowle zabytkowe, muzea, biblioteki, archiwa i inne podobne,
e) budynki wyższej użyteczności publicznej, jak budynki pogotowia, straży pożarnej, urzędów administracji i inne podobne,
f) rozległe hale, to znaczy hale o wymiarach przekraczających 40/40 m, mające żelbetowe lub stalowe wewnętrzne słupy wsporcze,
g) budynki wykonane z materiałów łatwo zapalnych, niezależnie od wysokości,
h) obiekty do produkcji, przetwarzania i składowania materiałów łatwo zapalnych,
i) obiekty niewymienione wyżej, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wartość 10-4.
2.2. Ochrona obostrzona

Ten rodzaj ochrony stosuje się dla obiektów budowlanych zagrożonych pożarem, wybuchem mieszanin wybuchowych gazów, par cieczy i/lub pyłów palnych z powietrzem oraz wybuchem materiałów wybuchowych.
2.3. Ochrona w wykonaniu specjalnym

Ten rodzaj ochrony stosuje się dla obiektów budowlanych takich jak kominy wolnostojące, linowe urządzenia transportowe, dźwigi na terenach budowy i obiekty sportowe.
2.3. Obiekty budowlane niewymagające ochrony

Następujące obiekty nie wymagają ochrony:
a) usytuowane w strefie ochronnej sąsiadujących obiektów,
b) budynki o wysokości nieprzekraczającej 25 m, usytuowane w zwartej zabudowie, a nie wyszczególnione w punkcie 1.2.1.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej" Albert Einstein

fezoj
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 319
Rejestracja: 18 marca 2007, 20:21
Lokalizacja: Podlasie

Re: Instalacja odgromowa

Post autor: fezoj » 23 stycznia 2018, 20:31

PN-EN 62305-1 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.”

PN-EN 62305-2 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.”

PN-EN 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia”

PN-EN 62305-4 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.”