dokument zabezpieczenia

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

ODPOWIEDZ
bartek_b
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 964
Rejestracja: 1 października 2013, 20:34
Lokalizacja: Kraków-Katowice

dokument zabezpieczenia

Post autor: bartek_b » 4 października 2017, 22:14

Czy jak substancja nie jest klasyfikowana jako palna, a podana jest górna i dolna granica wybuchowości, to ujmujecie ją w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem?
Mam substancję o zapłonie powyżej 90C i podana jest DGW 1,5%, GGW 9,5 %.
Prężność par w 20C wynosi 1 hPa, czyli prawie żadna.

Wg PN-EN 1127-1 i punktu 4.2. Własności palne, bierze się pod uwagę m.in. zapłon, granice GGW/DGW

Wg minimalnych wymagań określone jest, że miejsca pracy, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej powinny spełniać wymagania rozporządzenia.

Wynika z tego, że nawet jak substancja nie jest klasyfikowana pod względem palności (CLP), to przy określeniu DGW/GGW ujmuję ją w DZPW.

Dobrze myślę?

Awatar użytkownika
bogwoj
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 945
Rejestracja: 13 października 2005, 12:23
Lokalizacja: Ho ho ho...

Re: dokument zabezpieczenia

Post autor: bogwoj » 5 października 2017, 10:15

bartek_b pisze:Czy jak substancja nie jest klasyfikowana jako palna, a podana jest górna i dolna granica wybuchowości, to ujmujecie ją w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem?
Mam substancję o zapłonie powyżej 90C i podana jest DGW 1,5%, GGW 9,5 %.
Prężność par w 20C wynosi 1 hPa, czyli prawie żadna.

Wg PN-EN 1127-1 i punktu 4.2. Własności palne, bierze się pod uwagę m.in. zapłon, granice GGW/DGW

Wg minimalnych wymagań określone jest, że miejsca pracy, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej powinny spełniać wymagania rozporządzenia.

Wynika z tego, że nawet jak substancja nie jest klasyfikowana pod względem palności (CLP), to przy określeniu DGW/GGW ujmuję ją w DZPW.

Dobrze myślę?
Możesz podać nazwę tej, REWELACYJNEJ, substancji?
"Dla tego, kto nie wie, do jakiego dotrzeć portu, nie ma sprzyjającego wiatru"
Taaak ...

bartek_b
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 964
Rejestracja: 1 października 2013, 20:34
Lokalizacja: Kraków-Katowice

Re: dokument zabezpieczenia

Post autor: bartek_b » 5 października 2017, 14:04

Zapętliłem się chyba.
Strefy wyznacza się dla paliw I i II klasy. Więc ciecze o zapłonie powyżej 55 C sobie odpuszczę.

Awatar użytkownika
bogwoj
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 945
Rejestracja: 13 października 2005, 12:23
Lokalizacja: Ho ho ho...

Re: dokument zabezpieczenia

Post autor: bogwoj » 7 października 2017, 21:36

Dz.U.2010.109.719
§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
Strefie zagrożenia wybuchem - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;
"Dla tego, kto nie wie, do jakiego dotrzeć portu, nie ma sprzyjającego wiatru"
Taaak ...

ODPOWIEDZ