Witam
Jaki jest maksymalny okres użytkowania gaśnic?
Tyle ile przechodzi UDT i przeglądy? Czyli generalnie bez maksymalnego czasu użytkowania?
Świadectwo dopuszczenia CNBOP - czy dobrze rozumiem że dotyczy wyłącznie wprowadzania produktu na rynek w okresie ważności świadectwa?
Agregat AS-30x
Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł
-
- 6250...9374 posty
- Posty: 8042
- Rejestracja: 8 maja 2008, 21:20
Re: Agregat AS-30x
O ile się nie mylę, to każda gaśnica (zbiornik gaśnicy) jest ocechowana datą przydatności do eksploatacji. Ponadto tzw. legalizacja gaśnicy w tym ładunku gaśniczego, powinny być dokonywane przez wyspecjalizowane firmy (konserwatorów sprzętu gaśniczego) w terminach podanych na etykiecie (metryczce) gaśnicy.
- Starkam
- 100...124 posty
- Posty: 116
- Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
- Lokalizacja: Katowice
- Kontakt:
Re: Agregat AS-30x
Maksymalny okres użytkowania gaśnicy to 20 lat. Po tym czasie dana gaśnica powinna być wycofana z eksploatacji.
Odnośnie UDT - Gaśnice od 6 kg wzwyż podlegają zgodnie z ustawą o dozorze technicznym pod dozór pełny (co 5 lat),
przegląd (legalizacja) zgodnie z zaleceniami producenta nie mniej jednak niż raz w roku .
Gaśnice przewoźne muszą być dodatkowo zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego, któremu podlega miejsce użytkowania tegoż sprzętu.
Urząd zakłada książkę serwisową ( przy rejestracji jest wymagany tzw. paszport czyli dokumentacja wydawana przez danego producenta).
Producent daje możliwość konserwatorowi odstąpienia od pełnego UDT pod warunkiem, że dany sprzęt podczas serwisowania nie jest uszkodzony (powłoka zewnętrzna, wewnętrzna, stan zbiornika)
Oczywiście odpowiedzialność spoczywa na konserwatorze danego sprzętu. W przypadku gaśnic przewoźnych takie zdarzenie powinno być odnotowane w książce serwisowej.
Aby dany sprzęt został wprowadzony na rynek musi wcześniej przejść (dłuuugi i drogi ) proces certyfikacji (CNBOP). Samo Świadectwo Dopuszczenia ma ważność
na 5 lat. Jeśli po upływie tego czasu dany producent chce utrzymać swój produkt na rynku musi wystąpić o wydanie aktualnego świadectwa dopuszczenia (płatne).
Gaśnice śniegowe oraz gaśnice przewoźne śniegowe podlegają pod UDT co 10 lat. Producenci zalecają co 5 lat w swoich instrukcjach wymianę środka gaśniczego
(niezależnie od rodzaju sprzętu) raz na 5 lat.
Odnośnie UDT - Gaśnice od 6 kg wzwyż podlegają zgodnie z ustawą o dozorze technicznym pod dozór pełny (co 5 lat),
przegląd (legalizacja) zgodnie z zaleceniami producenta nie mniej jednak niż raz w roku .
Gaśnice przewoźne muszą być dodatkowo zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego, któremu podlega miejsce użytkowania tegoż sprzętu.
Urząd zakłada książkę serwisową ( przy rejestracji jest wymagany tzw. paszport czyli dokumentacja wydawana przez danego producenta).
Producent daje możliwość konserwatorowi odstąpienia od pełnego UDT pod warunkiem, że dany sprzęt podczas serwisowania nie jest uszkodzony (powłoka zewnętrzna, wewnętrzna, stan zbiornika)
Oczywiście odpowiedzialność spoczywa na konserwatorze danego sprzętu. W przypadku gaśnic przewoźnych takie zdarzenie powinno być odnotowane w książce serwisowej.
Aby dany sprzęt został wprowadzony na rynek musi wcześniej przejść (dłuuugi i drogi ) proces certyfikacji (CNBOP). Samo Świadectwo Dopuszczenia ma ważność
na 5 lat. Jeśli po upływie tego czasu dany producent chce utrzymać swój produkt na rynku musi wystąpić o wydanie aktualnego świadectwa dopuszczenia (płatne).
Gaśnice śniegowe oraz gaśnice przewoźne śniegowe podlegają pod UDT co 10 lat. Producenci zalecają co 5 lat w swoich instrukcjach wymianę środka gaśniczego
(niezależnie od rodzaju sprzętu) raz na 5 lat.
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/