Palety blisko ściany budynku

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

ODPOWIEDZ
maly900
1 post
1 post
Posty: 1
Rejestracja: 29 stycznia 2017, 19:01

Palety blisko ściany budynku

Post autor: maly900 » 30 stycznia 2017, 18:12

Witam;

Czy znacie jakieś przepisy mówiące o tym jak blisko ściany budynku można składować puste palety które są potrzebne do celów produkcyjnych które odbywają się w tym właśnie budynku? Albo jakie warunki trzeba spełnić żeby w ogóle można było takie palety tak trzymać?

julijka2
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 754
Rejestracja: 2 sierpnia 2016, 15:02

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: julijka2 » 30 stycznia 2017, 19:46

może coś tu?
rozp. w spr. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

fezoj
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 316
Rejestracja: 18 marca 2007, 20:21
Lokalizacja: Podlasie

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: fezoj » 30 stycznia 2017, 20:55

maly900 pisze:Witam;

Czy znacie jakieś przepisy mówiące o tym jak blisko ściany budynku można składować puste palety które są potrzebne do celów produkcyjnych które odbywają się w tym właśnie budynku? Albo jakie warunki trzeba spełnić żeby w ogóle można było takie palety tak trzymać?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 4.
4.Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;
2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;
3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
4) zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.

Andrzej J.S
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7745
Rejestracja: 8 maja 2008, 21:20

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: Andrzej J.S » 30 stycznia 2017, 22:39

Jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam, to minimum 1 m od urządzeń grzewczych, co nie wchodzi w rachubę przy zewnętrznej ścianie budynku.

eko_zgonuś
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 331
Rejestracja: 22 lutego 2012, 11:01

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: eko_zgonuś » 31 stycznia 2017, 12:01

można przy ścianie


Awatar użytkownika
yock
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 1876
Rejestracja: 1 czerwca 2008, 21:12

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: yock » 31 stycznia 2017, 23:05

eko_zgonuś pisze:można przy ścianie
....zależy jaka ściana? Jeśli będzie przy ścianie, to ubezpieczyciel i tak wymusi, odsunięcie ich na bezpieczna odległość...
"Budziki zamordowały miliardy snów... Dlaczego więc chodzą bezkarnie?"

eko_zgonuś
250...374 postów
250...374 postów
Posty: 331
Rejestracja: 22 lutego 2012, 11:01

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: eko_zgonuś » 1 lutego 2017, 10:04

mam we wszystkich jednostkach przy samej ścianie stosy po 30euro w słupku i nikt nic nie wymusza.

Awatar użytkownika
wojtek.d
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 8404
Rejestracja: 15 marca 2013, 09:34

Re: Palety blisko ściany budynku

Post autor: wojtek.d » 1 lutego 2017, 10:32

Ubezpieczyciel nie wymusi, ale jak coś się stanie, to tak samo, jak z jazdą samochodem w zimie na letnich oponach i odszkodowanie - jak nie odmówią odszkodowania, to walną własny udział...
Jak nie ma w firmie wypadków, to znaczy, że pracownicy nie pracują

ODPOWIEDZ