Drzwi EI 30 wyjście z klatki schodowej

Post autor: Paweł1414 » 30 stycznia 2017, 08:06

Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu...

Czy drzwi do pomieszczenia higieniczno sanitarnego z wydzielonej klatki schodowej też muszą być EI 30?

Awatar użytkownika
Starkam
75...99 postów
75...99 postów
Posty: 94
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Drzwi EI 30 wyjście z klatki schodowej

Post autor: Starkam » 30 stycznia 2017, 09:59

Paragraf 246. pkt.6; 247 pkt.1 rozporządzenie MI z 17 lipca 2015 w sprawie warunków technicznych
Gasić...nie gasić - oto jest pytanie.. http://www.starkam.pl https://www.facebook.com/Starkamppoz/

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Drzwi EI 30 wyjście z klatki schodowej

Post autor: Paweł1414 » 30 stycznia 2017, 12:23

Dzięki za podpowiedź.
A w budynku SW ZL II?

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: Drzwi EI 30 wyjście z klatki schodowej

Post autor: Paweł1414 » 30 stycznia 2017, 12:37

§ 245. W budynkach:

1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,

2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Brak jest określenia jakie drzwi, chodzi mi o drzwi EI 30. Budynki (N) i (SW)

Awatar użytkownika
Starkam
75...99 postów
75...99 postów
Posty: 94
Rejestracja: 19 listopada 2008, 12:11
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Re: Drzwi EI 30 wyjście z klatki schodowej

Post autor: Starkam » 31 stycznia 2017, 10:57

Sama klatka ma drzwi EI 30 więc moim zdaniem nie ma takiej potrzeby aby wyjście z klatki do pomieszczenia sanitarnego miało być
dodatkowo zabezpieczone drzwiami o danej klasie odporności.Wszystko zależy w tym momencie od rzeczoznawcy bo jak wspomniałem
w innym wątku strażacy bardzo rygorystycznie patrzą na obiekty ZL II.

Co do odporności drzwi jest ona dokładnie określona w paragrafach 250 i 251 WT ale dotyczy drzwi piwnic i wyjść na poddasze.