Zakończenie kanału wentylacyjnego

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

ODPOWIEDZ
bartek_b
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 963
Rejestracja: 1 października 2013, 20:34
Lokalizacja: Kraków-Katowice

Zakończenie kanału wentylacyjnego

Post autor: bartek_b » 6 lipca 2016, 14:54

1. Czy zwykły kanał wentylacyjny musi być zakończony, np. kratką? Np. jest wysoko w ścianie, nie ma kontaktu z elementami ruchomymi (bo kanał jest długi sam w sobie, a wentylator zamontowany jest w obudowie). Jedyne co, to może tam wlecieć ptak.

2. Czy w przypadku wentylacji wywiewnej z pomieszczenia mieszalni rozpuszczalników, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem, to na zakończeniu musi być jakiś przerywacz ognia lub filtr?

Awatar użytkownika
Paweł_K
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 722
Rejestracja: 23 października 2006, 08:59
Lokalizacja: Podkarpacie
Kontakt:

Re: zakończenie kanału wentylacyjnego

Post autor: Paweł_K » 21 lipca 2016, 11:30

1. Nie, ale nieco szkoda ptaków, więc ja napisał bym zalecenie o zamontowaniu kratki.
2. Nie. Wentylator musi być w wersji przeciwwybuchowej.

bartek_b
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 963
Rejestracja: 1 października 2013, 20:34
Lokalizacja: Kraków-Katowice

Re: zakończenie kanału wentylacyjnego

Post autor: bartek_b » 21 lipca 2016, 14:36

Paweł_K pisze:1. Nie, ale nieco szkoda ptaków, więc ja napisał bym zalecenie o zamontowaniu kratki.
2. Nie. Wentylator musi być w wersji przeciwwybuchowej.

Jeszcze się gdzieś spotkałem, że przewód wentylacyjny giętki nie może być dłuższy niż 4 metry?

ODPOWIEDZ