1. Czy zwykły kanał wentylacyjny musi być zakończony, np. kratką? Np. jest wysoko w ścianie, nie ma kontaktu z elementami ruchomymi (bo kanał jest długi sam w sobie, a wentylator zamontowany jest w obudowie). Jedyne co, to może tam wlecieć ptak.
2. Czy w przypadku wentylacji wywiewnej z pomieszczenia mieszalni rozpuszczalników, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem, to na zakończeniu musi być jakiś przerywacz ognia lub filtr?
Zakończenie kanału wentylacyjnego
Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł
- Paweł_K
- 625...1249 postów
- Posty: 719
- Rejestracja: 23 października 2006, 08:59
- Lokalizacja: Podkarpacie
- Kontakt:
Re: zakończenie kanału wentylacyjnego
1. Nie, ale nieco szkoda ptaków, więc ja napisał bym zalecenie o zamontowaniu kratki.
2. Nie. Wentylator musi być w wersji przeciwwybuchowej.
2. Nie. Wentylator musi być w wersji przeciwwybuchowej.
-
- 625...1249 postów
- Posty: 961
- Rejestracja: 1 października 2013, 20:34
- Lokalizacja: Kraków-Katowice
Re: zakończenie kanału wentylacyjnego
Paweł_K pisze:1. Nie, ale nieco szkoda ptaków, więc ja napisał bym zalecenie o zamontowaniu kratki.
2. Nie. Wentylator musi być w wersji przeciwwybuchowej.
Jeszcze się gdzieś spotkałem, że przewód wentylacyjny giętki nie może być dłuższy niż 4 metry?