System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Przepisy przeciwpożarowe, zasady postępowania, porady i zagadnienia praktyczne.

Moderatorzy: ewania, Andrzej J.S, Michał Anioł

ODPOWIEDZ
Tomek_
20...24 posty
20...24 posty
Posty: 21
Rejestracja: 16 października 2014, 14:10

System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: Tomek_ » 5 marca 2015, 20:28

witam
potrzebna mi konsultacja ;)
robie IBP i w planach budynku jest "aktywny system zabezpieczenia" który ma zostać zainstalowany (budynek jeszcze nie został oddany)
w skład systemu wchodzą
-zawór szybkozamykajacy MAG-3
-detektor gazu DEX- 1
-moduł alarmowy MD
-sygnalizator akustyczny

moje pytanie brzmi, jak często i kto powinien robić sprawdzenie/konserwacje systemu i dlaczego?

pozdrawiam
Tomek

przemek88m
75...99 postów
75...99 postów
Posty: 79
Rejestracja: 2 października 2013, 22:57

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: przemek88m » 5 marca 2015, 21:05

Sprawdź w DTR producenta, jakie są okresy konserwacji

Awatar użytkownika
yock
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 1876
Rejestracja: 1 czerwca 2008, 21:12

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: yock » 8 marca 2015, 20:12

..tak jak wyżej, ale zawsze można zatelefonować i zapytać. Jeśli nie uzyskasz informacji wpisz co 12 miesięcy+ firma uprawniona :roll:
"Budziki zamordowały miliardy snów... Dlaczego więc chodzą bezkarnie?"

Tomek_
20...24 posty
20...24 posty
Posty: 21
Rejestracja: 16 października 2014, 14:10

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: Tomek_ » 8 marca 2015, 21:32

właściciel budynku - pewnie ma jakąś instrukcje ale nie wie
monter - nic nie wie o przeglądach :roll:
znalazłem DTR od DEXa ale nie wiem jakiego :mrgreen: maja tyle typów (samego DEX-1 jest kilka) że sam nie wiem, zadzwonię do producenta zobaczę co powie

swoją droga ciekawą mam akcje
drzwi od kotłowni po otwarciu pozostawiają 1,11m przejście - zgodnie z projektem, zabrakło 9 cm (PM do 20 osób)

Awatar użytkownika
minowacki
375...499 postów
375...499 postów
Posty: 428
Rejestracja: 24 maja 2007, 07:14
Lokalizacja: Opoczno

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: minowacki » 9 marca 2015, 13:39

Don't worry B H P


Tomek_
20...24 posty
20...24 posty
Posty: 21
Rejestracja: 16 października 2014, 14:10

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: Tomek_ » 19 marca 2015, 20:26

minowacki pisze:http://www.gazex.pl/pdf/dtr_dex_p.pdf

Tabelka na 4 stronie.
:lol: dziekuje :lol:
teraz tylko drabinka i trzeba sprawdzić jaki jest model czujnika bo tych dexów jest masa...

Awatar użytkownika
Detektory
15...19 postów
15...19 postów
Posty: 16
Rejestracja: 22 kwietnia 2016, 17:45
Lokalizacja: 3city

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: Detektory » 22 kwietnia 2016, 19:53

Może się komuś przyda.

Tutaj masz pełną informację na ten temat:
http://serwisgazex.pl/index.php?k=prawo

A tu o uprawnieniach:
http://serwisgazex.pl/index.php?k=uprawnienia

Paweł1414
125...249 postów
125...249 postów
Posty: 175
Rejestracja: 27 września 2012, 08:02

Re: System detekcji gazu MD z czujnikiem DEX-1

Post autor: Paweł1414 » 13 czerwca 2016, 13:11

Ja mam w wytycznych po ekspertyzie pożarowej raz na kwartał.

ODPOWIEDZ